1. | Start the ObjectBrowser | |
2. | Select the "Working directory" of the project you want to update and click on edit. | |
If your project does not yet exist, please "add" the directory of your project. | ||
3. | Select the "PLC Runtime Version" 3.1.4024. | |
4. | Hit "Save" and compare the repositary with the working directory. | |
5 | Hit "Compatible" | |
All compatible updates are now displayed. Also the system libraries. | ||
6 | Select at least all system libraries and hit "Download". | |
Copy the libraries to your working directory. | ||
7 | Open your OES project and double click | |
the PLC node. | ||
8 | Set the "TwinCAT version" to 3.1.4024. | |
9 | Execute a "Reload Standard". | |
10 | The new objects for the Runtime 3.1.4024 are displayed. Hit "Apply and reload" | |
11 | Open your TwinCAT project and double click "SYSTEM". | |
12 | Remove the checkmark from "Pin Version" | |
13 | Save your project and close TwinCAT | |
14 | Open TwinCAT XAE and, if not selected yet, select "Build 4024.xx". | |
15 | Now open your project. | |
16 | Double click "SYSTEM" and set the checkmark from "Pin Version" again. | |
17 | Save your project. | |
From now on OES opens the project with the correct setting for TwinCAT 3.1.4024. |
Almost finished!
If you using an active HMI component with Windows 10 like mPad, Rexroth, Beckhoff there is one more thing to do:
º | Please open "OpconSystemStartup.bat" with a text editor. The file is located in your |
project fold under "\Targets\... | |
º | In the line for "C-LAN" "WaitForLanConnected.vbs" must be replaced by |
NxWaitFoLanConnected.vbs | |
Deutsch | 🠦 English |
1. | Starten Sie den ObjecBrowser | |
2. | Wählen Sie den "Working directory" des Projekts, das Sie aktualisieren möchten, und klicken Sie auf bearbeiten. | |
Wenn Ihr Projekt noch nicht vorhanden ist, "fügen" Sie bitte das Verzeichnis Ihres Projekts hinzu. | ||
3. | Wählen Sie die "PLC Runtime Version" 3.1.4024 | |
4. | Klicken Sie auf "Speichern" und vergleichen Sie die Repositary mit dem Arbeitsverzeichnis. | |
5 | Klicken Sie auf "Compatible". | |
Alle kompatiblen Updates werden nun angezeigt. Auch die Systembibliotheken. | ||
6 | Wählen Sie mindestens alle Systembibliotheken aus und klicken Sie auf "Download". | |
Kopieren Sie die Bibliotheken in Ihr Arbeitsverzeichnis. | ||
7 | Öffnen Sie Ihr OES-Projekt und | |
doppelklicken Sie auf den SPS-Knoten. | ||
8 | Setzen Sie die "TwinCAT-Version" auf | |
3.1.4024. | ||
9 | Führen Sie einen "Reload Standard" aus. | |
10 | Die neuen Objekte für die Runtime 3.1.4024 werden angezeigt. | |
Klicken Sie auf "Übernehmen und neu laden" | ||
11 | Öffnen Sie Ihr TwinCAT-Projekt und doppelklicken Sie auf "SYSTEM". | |
12 | Entfernen Sie das Häkchen von "Pin Version". | |
13 | Speichern Sie Ihr Projekt und schließen Sie TwinCAT. | |
14 | Öffnen Sie TwinCAT XAE und wählen Sie, falls noch nicht selektiert, "Build 4024.xx". | |
15 | Öffnen Sie nun Ihr Projekt. | |
16 | Doppelklicken Sie auf "SYSTEM" und setzen Sie wieder das Häkchen von "Pin Version". | |
17 | Speichern Sie Ihr Projekt. | |
Ab sofort öffnet OES das Projekt mit der korrekten Einstellung für TwinCAT 3.1.4024. |
Fast geschafft!
Wenn Sie eine aktive HMI-Komponente mit Windows 10 wie mPad, Rexroth, Beckhoff verwenden, gibt es noch eine Sache zu tun:
º | Bitte öffnen Sie "OpconSystemStartup.bat" mit einem Texteditor. Die Datei befindet sich in |
Ihrem Projektordner unter "\Targets\...". | |
º | In der Zeile für "C-LAN" muss "WaitForLanConnected.vbs |
durch "NxWaitFoLanConnected.vbs" ersetzt werden. | |
👍