Developer Portal Community

    We are still working on migrating to the new Bosch Connected Industry Online Portal. Stay tuned! Click here for the latest updates.

    cancel
    Showing results for 
    Search instead for 
    Did you mean: 

    Control plus V2.8

    nexidator
    Community Moderator
    Community Moderator
    English 🠦 Deutsch

     

    Control plus V2.8

     

    Content

     

    Control plus Studio V5.8
    New Features
    • Support ctrlX as target system
    • HMI configuration:
      • New option to hide root unit
      • Removed Focus on branch
      • Extended export for new way of displaying conditions
    • Menu entry for opening ObjectBrowser with correct settings for the current project
    • Environment variables
      • Introduced custom environment variables
      • Environment variables are automatically resolved, e.g. when used as initial value
    • Small overlay icon indicates presence of add-ons in the model tree
    • Allow to change selected enum type of enum instances
    • Configurable local data directory used by backup/restore
    • Improved input box for values of variables and parameters
    • Improved dialog for changing user names and passwords on the target system
    • Improved HMI add-on handling: HMI configuration is synchronized with add-ons available in Std folder when loading project
    • Improved validation of knowledge base URL
    • Variables and types deactivated by object parameters are invisible instead of grayed out
    • DAT file creation: Multilingual properties with the same value for all languages are exported as unilingual
    • Object version management: Nodes with newer version available are automatically expanded
    • PublicInterface export: Added enum type information
    Bugfixes
    • Peripheral views were created at the wrong object under certain conditions
    • Event number column in the event list view was too narrow showing incomplete event numbers
    • Reading fieldbus from TwinCAT without updating designators after renaming the master in TwinCAT caused errors
    • OMC server on a handler level was deactivated every time when reloading objects since V5.5
    • Using negative constants as array limit caused exception
    • Labels generated by ElementLabelsEnum property were exported to DAT files in the wrong position
    • Overridden properties were not always exported to DAT files
    • DataSetAccess configuration did not contain labels specified by ElementLabelsEnum
    • Simulation add-on FB was removed when deactivating simulation mode and it was created outside the Addons folder when reactivating simulation mode
    • UnitDrop.GetParamByRefId und GetParamByName did not work for variable parameters
    • Translation export with present translations did not always contain translation if same text appeared several times and translation was not present everywhere
    • Overriding MappingName property of struct elements used as body array in DDL events did not work in all expected places

     

    Control plus HMI V5.8.1
    New Features
    • Cyclic license check
    • Display Unit text instead of full variable name in condition
    • Mod_TransparentArea: Hide control if target unit is not available in current HMI instance
    • StepAnalysis: Increase the column for the FB name from 200 to 250 pixel
    Bugfixes
    • Mod_Grid: The first row was sometimes only updated after a first touch of the display
    • A machine view that is requested from the plc was displayed as function view

     

    Service Stick V10.15

    The image package W10LTSC2019.* contains the following images:
    Target system Version Date State
    Rexroth VPB40.4 V10.15 2023-06-05 Current development path
    Rexroth VR31.xx V10.15 2023-06-05 Current development path
    Beckhoff C6930-0060 V10.15 2023-06-05 Current development path
    Beckhoff C6017-0010 V10.15 2023-06-05 Current development path
    Beckhoff CPx7xx-0010 V10.15 2023-06-05 Current development path
    Beckhoff CX2033-017x V10.15 2023-06-05 Current development path
    Bosch mPad V10.15 2023-06-05 Current development path

    The service stick contains the following realtime packages:
    Realtime Package Installer Version
    TwinCAT 3.1.4024.12 TwinCAT3 XAR/ADS 3.1.4024.12
    TwinCAT3 TF6310 (TCP/IP Server) 3.1.9
    TwinCAT3 TF6100 (OPC-UA Server) 4.3.32.0
    TwinCAT3 TF3300 (Scope Server) 3.4.3143.7
    TwinCAT 3.1.4024.29 TwinCAT3 XAR/ADS 3.1.4024.29
    TwinCAT3 TF6310 (TCP/IP Server) 3.2.7.0
    TwinCAT3 TF6100 (OPC-UA Server) 4.4.53.0
    TwinCAT3 TF3300 (Scope Server) 3.4.3146.11
    TwinCAT 3.1.4024.47 TwinCAT3 XAR/ADS 3.1.4024.47
    TwinCAT3 TF6310 (TCP/IP Server) 3.3.15.0
    TwinCAT3 TF6100 (OPC-UA Server) 4.4.66.0
    TwinCAT3 TF3300 (Scope Server) 3.4.3147.16

     

    Master Image V10.15
    New Features
    • Microsoft Hotfixes as at June, 06 2023

     

    Code Checker V1.2.0
    New Features
    • The console application can now be invoked with a -r parameter to not check certain rules
    • Deactivated and activated rules are now written to the result files
    • The content of the XML files is delivered with an MD5 hash to verify the correctness of the containing data. A check is also displayed in the interface in the bottom right corner
    Bugfixes
    • Rule E112: The following string functions are currently no longer evaluated as errors because there are currently no Opcon functions: DELETE INSERT REPLACE. For LEFT MID RIGHT OpconMemCpy can be used.
    • Fixed the problem that a high number of results make the interface sluggish or unusable. The number of entries in the list is now limited to 1000. The results file still contains all results.
    • Rule N040: The CodeChecker now checks constants for continuous uppercase of the variable name
    • Rule E081: The rule previously recognized all FBs and now excludes peripheral and extension. In addition, the name of the FB must end with Unit
    • Fixed the problem that calling the console application via batch file failed due to not found reference.

     

    Object Browser V1.9.0
    New Features
    • ObjectBrowser can be launched with parameters. Supports launching ObjectBrowser from Control plus Studio (V5.8 and above)
      • CLI implmenten with parameter -h
      • During the start with parameters following actions will be performed
        • ObjectBrowser will be opend in ProjectView
        • Std-Folder will be set (read only)
        • Comparison between Std-Folder and repository will be performed
        • Filter will be set to 'Latest Version' and sorted by comparison state
    • Display Vendor ID and Product Code in Int32
    • Automatic comparison before download if repository and Std-Folder not compared before
    • If no repository is loaded a dialog will be displayed
    • Adapted folder dialogs
    • Added default repository path for ECAE macros
    Bugfixes
    • Compatible and Incompatible didn't filter for CpStudio Version
    • Loading the ctrlX Std folder also sets the runtime version
    • Fixed the issue that the ObjectBrows will crash if an empty Std-Folder will be cleaned
    • Fixed issue where VersionHistory View froze when Version with only 3 places was loaded
    • Fixed issue that some peripherals are not recognized by AML import

     

    DataSetAccess V1.0.16
    New Features
    • Workaround for ctrlX, because an enumeration in OPCUA is represented by the dateity actually used on the PLC and not always as Int32 as intended in the specification.
    Bugfixes
    •  

     

    Security Manager V1.0.2
    Bugfixes
    • Fixed display problem that certain certificates did not show a name

     

    EventRecorder Runtime V1.5.11
    Bugfixes
    • configuration is loaded faster.
    Bugfixes
    • cleanup of outdated events in bulk failed

     

    License Server V1.2
    New Features
    • Support for PLC license check all controls

     

    License Server (ctrlX) V2.0.0
    New Features
    • Initial release for Control plus V2 for a ctrlX Core target sytem

     

    Cycle Time Assist Service V2.0.9
    New Features
    • Cycles could be described by Start/Stop instead of Markers
    Bugfixes
    • Corrected timespan calculation during cycle state 'Canceled'

     

    Cycle Time Assist App V2.0.9
    New Features
    • redesign of invalid cycle blocks to smaller layout
    Bugfixes
    • corrected calculation of invalid marker duration

     

    IPC target content (NXTC file) V5.8
    New Features
    • Add support for CtrlX target
    • Add support for deploying target specific start batches

     

    Platform objects
    Object Bosch Rexroth File Sys Dep (CXA) V1.0.5.0
    Description System dependent file functionalities (Rexroth ctrlX)
    • Increase number of file FB instances
    • Change vendor entry
    • Conversion of constants to changeable library parameters
    Object Cycle Time Assist V2.1.1.0
    Description Add-on that provides Cycle Time Assist recording.
    • Remove DEBUG setting from export template
    Object Data Def Base V1.3.4.0
    Description PublicInterface/MES/data management standard data definitions
    • Support ctrlX
    Object Data Set Base V1.1.6.0
    Description DataSetAddon standard data definitions
    • Support ctrlX
    Object Data Set Manager V1.3.5.0
    Description Loading and saving of a data set (DAT file) local, via Public Interface (MES / OPC UA) or OpconXml
    • State during a Cancel was not handled properly
    Object Data Set Manager V2.0.6.0
    Description Loading and saving of a data set (DAT file) local, via Public Interface (MES / OPC UA) or OpconXml
    • Support ctrlX
    Object DDL Event V2.4.7.0
    Description Add-on which represents one DDL message (direct data link) for connection to Nexeed MES based on Nexeed XML specification via TCP/IP. The PDA/MDA events plcChargeChanged, plcError, plcJam(Started), plcOperationModeChanged, plcOperatorRequired(Started), plcPartsMissing(Started), plcShiftChanged and plcSystemStarted are sent automatically but must be still configured manually in OES.
    • Support ctrlX
    Object DDL V1.2.8.0
    Description DDL library
    • Support ctrlX
    Object Event List V1.1.2.0
    Description Add-on that provides a list of all currently active events. The event list is displayed in the HMI.
    • Support ctrlX
    Object Heartbeat V1.1.4.0
    Description NxHeartbeat to check the connectivity for PublicInterface
    • Support ctrlX
    Object Hmi Util V1.0.21.0
    Description Add-on that provides an interface to the HMI for information like current user, current language and current view
    • Support ctrlX
    Object License V1.0.0.0
    Description Base object for Nexeed license handling on the plc (Required: Local License Server V1.2)
    • Initial release version
    Object Logger Base V1.0.4.0
    Description Base interface for logging
    • Support ctrlX
    Object Nx Base V1.0.81.0
    Description Base object
    • Fixed missing methods for Dcm in Addons
    • Support for PLC licensing function added
    Object Online Data View V1.0.4.0
    Description Add-on allowing to display a struct instance in the data editor (without any PLC logic)
    • Support ctrlX
    Object Part Counter V1.1.3.0
    Description The part counter is a feature which keeps track of the history of parts produced including NOK reaons and displays it in the visualization. This software object is the Add-on which is used in the PLC to report produced parts. The history storage is done in the PartCounter information service.
    • Fixed problem with flickering data in OutImm structure
    • The initialization of the ShiftChanged property at the start of the plc has been removed
    Object Public Interface Base V1.0.11.0
    Description Public Interface standard data definitions
    • Support ctrlX
    Object Scanner Base V1.1.6.0
    Description Base definitions for scanner
    • Support ctrlX
    Object Scanner Base V1.2.2.0
    Description Base definitions for scanner
    • Support ctrlX
    Object Station Info V1.1.6.0
    Description PublicInterface for general station information
    • Support ctrlX
    Object Text Logger V1.0.11.0
    Description This Addon allows to save user specific informations (with time stamp) during runtime in a .txt file.
    • Support ctrlX
    Object Rexroth Base Sys Dep (CXA) V1.0.8.0
    Description System dependent basic functionalities (Rexroth ctrlX)
    • Adjust incorrect references in thrown errors (CmpErrors). An incorrect event text was referenced
    Object Rexroth OPCUA Sys Dep (CXA) V1.0.1.0
    Description OPC UA standard functions
    • First release version
    Object Rexroth Socket Sys Dep (CXA) V1.0.7.0
    Description System dependent socket functionalities
    • Alignment of the reset behavior to other PLC systems
    Object Rexroth Standard (CXA) V1.0.0.0
    Description Standard system library (hardware independent)
    • initial release version
    Peripheral Bosch Rexroth EtherCAT Master (CXA) V1.0.0.0
    Description EtherCAT master (Rexroth ctrlX)
    Interface EtherCAT
    • Initial version
    Peripheral Ec Slave V2.0.14.0
    Description Nexeed EtherCAT slave
    Interface EtherCAT
    • Plc type ctrlX set to supported

    Deutsch 🠦 English

     

    Control plus V2.8

     

    Inhalt

     

    Control plus Studio V5.8
    Neue Funktionen
    • Unterstützung fr ctrlX als Zielsystem
    • HMI-Konfiguration:
      • Neue Option zum Ausblenden der Root-Unit
      • Fokus auf Teilbereich entfernt
      • Export für die neue Anzeige von Bedingungen erweitert
    • Menüpunkt für Aufruf des ObjectBrowsers mit korrekten Einstellungen für das aktuelle Projekt
    • Umgebungsvariablen
      • Benutzerdefinierte Umgebungsvariablen eingeführt
      • Umgebungsvariablen werden automatisch aufgelöst, z.B. bei Verwendung als Initialwert
    • Kleines Overlay-Icon zeigt im Modellbaum an, wo sich Add-ons befinden
    • Ausgewählter Enum-Typ kann bei Enum-Instanzen geändert werden
    • Konfigurierbares lokales Datenverzeichnis für Sichern/Wiederherstellen
    • Verbessertes Eingabefeld für Werte von Variablen und Parametern
    • Verbesserter Dialog zum Ändern von Benutzernamen und Passwörtern auf dem Zielsystem
    • Verbesserte Verwaltung von HMI-Add-ons: HMI-Konfiguration wird beim Laden des Projekts mit den im Std verfügbaren Add-ons synchronisiert
    • Validierung der Wissensdatenbank-URL verbessert
    • Variablen und Typen, die aufgrund von Objektparametern deaktiviert sind, werden ausgeblendet anstatt ausgegraut
    • DAT-File-Generierung: Mehrsprachige Propertys, die in allen Sprachen gleich sind, werden einsprachig exportiert
    • Objektversionsverwaltung: Knoten mit neuerer verfügbarer Version werden automatisch expandiert
    • PublicInterface-Export: Enum-Typinformation hinzugefügt
    Fehlerbehebungen
    • Peripherie-Ansichten wurden unter bestimmten Umständen beim falschen Objekt erzeugt
    • Spalte für die Eventnummer in der Listenansicht war zu schmal, so dass die Nummern unvollständig angezeigt wurden
    • Einlesen des Feldbusses aus TwinCAT ohne Aktualisierung der BMK führte nach Umbenennen des Masters in TwinCAT zu Fehlern
    • OMC-Server auf Handler-Ebene wurde seit V5.5 bei jedem Neuladen der Objekte deaktiviert
    • Verwendung einer negativen Konstante als Arraygrenze führte zu Ausnahmefehler
    • Labels, die aufgrund der ElementLabelsEnum-Eigenschaft generiert wurden, waren im DAT-File an der falschen Stelle
    • Ãœberschriebene Eigenschaften wurden nicht immer ins DAT-File exportiert
    • ElementLabelsEnum wurde in der DataSetAccess-Konfiguration ignoriert
    • Der FB des Simulations-Add.ons wurde beim Abschalten des Simulationsmodus entfernt und beim Wiedereinschalten außerhalb des Addons-Ordners erzeugt
    • UnitDrop.GetParamByRefId und GetParamByName funktionierten nicht für Variablenparameter
    • Ãœbersetzungsexport mit vorhandenen Ãœbersetzungen enthielt nicht immer die Ãœbersetzung, falls derselbe Text mehrfach auftauchte und nicht überall übersetzt war
    • Ãœberschreiben der MappingName-Eigenschaft von Strukturelemente, die in DDL-Events als Body-Array verwendet werden, funktionierte nicht an alle Stellen wie erwartet

     

    Control plus HMI V5.8.1
    Neue Funktionen
    • Zyklische Lizenzprüfung
    • Anzeige des Unittexts anstelle des vollständigen Variablennames in Bedingungen
    • Mod_TransparentArea: Control wird ausgeblendet, wenn die TargetUnit in der aktuellen HMI-Instanz nicht verfügbar ist
    • StepAnalysis: Spalte für den FB Namen wurde von 200 auf 250 Pixel vergrössert
    Fehlerbehebungen
    • Mod_Grid: Die erste Zeile wurde manchmal erst nach der ersten Berührung des Displays aktualisiert
    • Eine Maschinenansicht, die von der SPS angefordert wird, wurde als Funktionsansicht angezeigt

     

    Service Stick V10.15

    Das Image-Package W10LTSC2019.* enthält die folgenden Images:
    Zielsystem Version Datum Status
    Rexroth VPB40.4 V10.15 05.06.2023 Aktueller Entwicklungspfad
    Rexroth VR31.xx V10.15 05.06.2023 Aktueller Entwicklungspfad
    Beckhoff C6930-0060 V10.15 05.06.2023 Aktueller Entwicklungspfad
    Beckhoff C6017-0010 V10.15 05.06.2023 Aktueller Entwicklungspfad
    Beckhoff CPx7xx-0010 V10.15 05.06.2023 Aktueller Entwicklungspfad
    Beckhoff CX2033-017x V10.15 05.06.2023 Aktueller Entwicklungspfad
    Bosch mPad V10.15 05.06.2023 Aktueller Entwicklungspfad

    Der Service Stick enthält die folgenden Realtime Packages:
    Realtime Package Installer Version
    TwinCAT 3.1.4024.12 TwinCAT3 XAR/ADS 3.1.4024.12
    TwinCAT3 TF6310 (TCP/IP Server) 3.1.9
    TwinCAT3 TF6100 (OPC-UA Server) 4.3.32.0
    TwinCAT3 TF3300 (Scope Server) 3.4.3143.7
    TwinCAT 3.1.4024.29 TwinCAT3 XAR/ADS 3.1.4024.29
    TwinCAT3 TF6310 (TCP/IP Server) 3.2.7.0
    TwinCAT3 TF6100 (OPC-UA Server) 4.4.53.0
    TwinCAT3 TF3300 (Scope Server) 3.4.3146.11
    TwinCAT 3.1.4024.47 TwinCAT3 XAR/ADS 3.1.4024.47
    TwinCAT3 TF6310 (TCP/IP Server) 3.3.15.0
    TwinCAT3 TF6100 (OPC-UA Server) 4.4.66.0
    TwinCAT3 TF3300 (Scope Server) 3.4.3147.16

     

    Master Image V10.15
    Neue Funktionen
    • Microsoft Hotfixes bis 06. Juni 2023

     

    Code Checker V1.2.0
    Neue Funktionen
    • Die Konsolenanwendung kann nun mit einem Parameter -r aufgerufen werden, um bestimmte Regeln nicht zu überprüfen
    • Deaktivierte und aktivierte Regeln werden nun in die Ergebnisdateien geschrieben
    • Der Inhalt der XML-Dateien wird mit einem MD5 Hash ausgeliefert um die Korrektheit der beinhaltenden Daten zu überprüfen. Eine Ãœberprüfung wird auch in der Oberfläche unten rechts angezeigt
    Fehlerbehebungen
    • Regel E112: Folgende StringFunktionen werden aktuell nicht mehr als Fehler gewertet, da es aktuell keine OpconFunktionen gibt: DELETE INSERT REPLACE. Für LEFT MID RIGHT kann OpconMemCpy verwendet werden.
    • Problem behoben, dass eine hohe Anzahl an Ergebnissen die Oberfläche träge bzw. nicht mehr bedienbar machen. Die Anzahl der Einträge in der Liste werden nun auf 1000 begrenzt. Die Ergebnisdatei enthält weiterhin alle Ergebnisse.
    • Regel N040: Der CodeChecker prüft nun bei Konstanten auf durchgehende Großschreibung des Variablennamens
    • Regel E081: Die Regel erkannte vorher alle FBs und schließt nun peripheral und extension aus. Zudem muss der Name des FBs mit Unit enden
    • Problem behoben, dass der Aufruf der Konsolenanwendung per Batch-File wegen nicht gefundener Referenz fehl schlug.

     

    Object Browser V1.9.0
    Neue Funktionen
    • ObjectBrowser kann mit Parametern aufgerufen werden. Unterstützung für ObjectBrowserstart aus dem Control plus Studio (ab Version 5.8 )
      • CLI für Parameter mit Parameter -h implementiert
      • Beim Start mit Parameter wird folgendes ausgeführt
        • ObjectBrowser öffnet in Project-Ansicht
        • Std-Ordner wird gesetzt (kann nicht bearbeitet werden)
        • Abgleich zwischen Std-Ordner und Repository wird ausgeführt
        • Filter wird auf 'Latest Version' gestellt und nach Vergleichsstatus sortiert
    • Anzeigen von Vendor ID und Product Code in Int32
    • Automatischer Abgleich des Repositories und des Std-Ordners für Download, wenn vorher noch nicht geschehen
    • Wenn kein Repository geladen ist, wird ein Dialog angezeigt, welches darauf hinweißt.
    • Ordner Dialoge angepasst
    • Standard Repository Pfard für ECAE Makros hinzugefügt
    Fehlerbehebungen
    • Compatible und Incompatible Filter filterte nicht nach CpStudio Version
    • Das Laden von ctrlX Std Ordnern übernimmt jetzt auch die Runtime Version
    • Behebt das Problem, dass der ObjectBrowser beim Clean up eines leeren Std-Ordners abstürzt
    • Behebt das Problem, dass die VersionHistory Anzeige einfriert, wenn nur drei Versionsstellen verwendet werden
    • Behebt das Problem, dass manche Peripherie-Geräte unter ctrlX nicht im AML Export erkannt werden.

     

    DataSetAccess V1.0.16
    Neue Funktionen
    • Workaround für ctrlX, da eine Enumeration im OPCUA durch den tatsächlich auf der SPS verwendeten Dateity dargestellt wird und nicht wie in der Spezifikation vorgesehen, immer als Int32
    Fehlerbehebungen
    •  

     

    Security Manager V1.0.2
    Fehlerbehebungen
    • Darstellungsproblem behoben, dass gewisse Zertifikate keinen Namen angezeigt haben

     

    EventRecorder Runtime V1.5.11
    Fehlerbehebungen
    • Konfiguration wird schneller eingelesen
    Fehlerbehebungen
    • Aufräumen von veralteten Eventeinträgen in Massen schlug fehl

     

    License Server V1.2
    Neue Funktionen
    • Unterstützung für PLC Lizenzprüfung alle Steuerungen

     

    License Server (ctrlX) V2.0.0
    Neue Funktionen
    • Initiale Freigabe für Control plus V2 für ein ctrlX Core Zielsystem

     

    Cycle Time Assist Service V2.0.9
    Neue Funktionen
    • Zyklen können über Start/Stop statt über Marker beschrieben werden
    Fehlerbehebungen
    • Zeitspannenberechnung während Zyklus-Status 'Canceled' korrigiert

     

    Cycle Time Assist App V2.0.9
    Neue Funktionen
    • Redesign des Layouts von ungültigen Zyklen
    Fehlerbehebungen
    • Berechnung der Zeitspanne von ungültigen Zyklen korrigiert

     

    IPC target content (NXTC-Datei) V5.8
    Neue Funktionen
    • CtrlX wird fürs deployment unterstützt
    • Unterstützung für das Deployment von zielsystemspezifischen Startbatches

     

    Plattformobjekte
    Objekt Bosch Rexroth File Sys Dep (CXA) V1.0.5.0
    Beschreibung Systemabhängige Dateifunktionalitäten (Rexroth ctrlX)
    • Erhöhe Anzahl der möglichen FB Instanzen für das Datei-Handling
    • Ändere Herstellereintrag
    • Umstellung der Konstanten auf änderbare Bibliotheksparameter
    Objekt Cycle Time Assist V2.1.1.0
    Beschreibung Add-on, das eine Cycle Time Assist-Aufzeichnung bereitstellt.
    • Entferne DEBUG-Einstellung aus Export Template
    Objekt Data Def Base V1.3.4.0
    Beschreibung PublicInterface/MES/Datenmanagement Standard Datendefinitionen
    • Unterstützung ctrlX
    Objekt Data Set Base V1.1.6.0
    Beschreibung DataSetAddon Standard Datendefinitionen
    • Unterstützung ctrlX
    Objekt Data Set Manager V1.3.5.0
    Beschreibung Laden und Speichern eines Datensatzes (DAT Datei) lokal, über Public Interface (MES / OPC UA) oder OpconXml
    • Zustand während eines Cancel wurde nicht richtig behandelt
    Objekt Data Set Manager V2.0.6.0
    Beschreibung Laden und Speichern eines Datensatzes (DAT Datei) lokal, über Public Interface (MES / OPC UA) oder OpconXml
    • Unterstützung ctrlX
    Objekt DDL Event V2.4.7.0
    Beschreibung Add-on, welches ein DDL-Event (Direct Data Link) zur Anbindung von Nexeed MES auf Basis der Nexeed XML Spezifikation über TCP/IP repräsentiert. Die BDE/MDE Events plcChargeChanged, plcError, plcJam(Started), plcOperationModeChanged, plcOperatorRequired(Started), plcPartsMissing(Started), plcShiftChanged und plcSystemStarted werden automatisch gesendet, müssen aber immernoch im OES selbst konfiguriert werden.
    • Unterstützung ctrlX
    Objekt DDL V1.2.8.0
    Beschreibung DDL Bibliothek
    • Unterstützung ctrlX
    Objekt Event List V1.1.2.0
    Beschreibung Add-on mit einer Liste aller momentan anstehenden Events. Diese wird in der Fehlerzeile der HMI angezeigt.
    • Unterstützung ctrlX
    Objekt Heartbeat V1.1.4.0
    Beschreibung NxHeartbeat zur Verbindungsüberwachung vom PublicInterface
    • Unterstützung ctrlX
    Objekt Hmi Util V1.0.21.0
    Beschreibung Add-on, das eine Schnittstelle zur HMI bezüglich des aktuell angemeldeten Benutzers, aktuelle Sprache und angezeigte Ansicht bereitstellt.
    • Unterstützung ctrlX
    Objekt License V1.0.0.0
    Beschreibung Basisobjekt für die Nexeed-Lizenzverwaltung auf der SPS (Benötigt: Local License Server V1.2)
    • Initiale Release-Version
    Objekt Logger Base V1.0.4.0
    Beschreibung Basisinterface für Logging
    • Unterstützung ctrlX
    Objekt Nx Base V1.0.81.0
    Beschreibung Basisobjekt
    • Fehlende Methoden für Dcm in Addons behoben
    • Unterstützung für PLC-Lizenzierungsfunktion hinzugefügt
    Objekt Online Data View V1.0.4.0
    Beschreibung Add-on zur Darstellung einer Strukturinstanz im Dateneditor (ohne SPS-Logik)
    • Unterstützung ctrlX
    Objekt Part Counter V1.1.3.0
    Beschreibung Der Teilezähler ist ein Feature das die Historie der produzierten Teile mit NIO-Gründen aufzeichnet und in der Visualisierung darstellt. Dieses Softwareobjekt ist ein Add-on mit dem in der SPS die produzierten Teile gemeldet werden. Gespeichert werden sie in einem Part Counter Information Service außerhalb der SPS.
    • Problem mit flackernden Daten in der OutImm-Struktur behoben
    • Die Initialisierung der ShiftChanged-Property am Anfang des SPS wurde entfernt
    Objekt Public Interface Base V1.0.11.0
    Beschreibung Public Interface Standard Datendefinitionen
    • Unterstützung ctrlX
    Objekt Scanner Base V1.1.6.0
    Beschreibung Basisdefinitionen für Scanner
    • Unterstützung ctrlX
    Objekt Scanner Base V1.2.2.0
    Beschreibung Basisdefinitionen für Scanner
    • Unterstützung ctrlX
    Objekt Station Info V1.1.6.0
    Beschreibung PublicInterface für allgemeine Stationsinformationen
    • Unterstützung ctrlX
    Objekt Text Logger V1.0.11.0
    Beschreibung Mit dem Addon können nutzerspezifische Nutzerinformationen mit Zeitstempel zur Laufzeit in einer .txt-Datei geschrieben werden.
    • Unterstützung ctrlX
    Objekt Rexroth Base Sys Dep (CXA) V1.0.8.0
    Beschreibung Systemabhängige Basisfunktionalitäten (Rexroth ctrlX)
    • Passe falsche Verweise bei den Laufzeitfehlern an (CmpErrors). Es wurde auf einen falschen Eventtext verwiesen
    Objekt Rexroth OPCUA Sys Dep (CXA) V1.0.1.0
    Beschreibung OPC UA Standard Funktionen
    • First release version
    Objekt Rexroth Socket Sys Dep (CXA) V1.0.7.0
    Beschreibung Systemabhängige Socketfunktionalitäten
    • Angleichung des Reset-Verhaltens zu anderen SPS-Systemen
    Objekt Rexroth Standard (CXA) V1.0.0.0
    Beschreibung Standard Systembibliothek (hardwareunabhängig)
    • initial release version
    Peripheral Bosch Rexroth EtherCAT Master (CXA) V1.0.0.0
    Beschreibung EtherCAT-Master (Rexroth ctrlX)
    Schnittstelle EtherCAT
    • Initiale Version
    Peripheral Ec Slave V2.0.14.0
    Beschreibung Nexeed EtherCAT Slave
    Schnittstelle EtherCAT
    • Plc-Typ ctrlX auf unterstützt gesetzt
    Icon--AD-black-48x48Icon--address-consumer-data-black-48x48Icon--appointment-black-48x48Icon--back-left-black-48x48Icon--calendar-black-48x48Icon--center-alignedIcon--Checkbox-checkIcon--clock-black-48x48Icon--close-black-48x48Icon--compare-black-48x48Icon--confirmation-black-48x48Icon--dealer-details-black-48x48Icon--delete-black-48x48Icon--delivery-black-48x48Icon--down-black-48x48Icon--download-black-48x48Ic-OverlayAlertIcon--externallink-black-48x48Icon-Filledforward-right_adjustedIcon--grid-view-black-48x48IC_gd_Check-Circle170821_Icons_Community170823_Bosch_Icons170823_Bosch_Icons170821_Icons_CommunityIC-logout170821_Icons_Community170825_Bosch_Icons170821_Icons_CommunityIC-shopping-cart2170821_Icons_CommunityIC-upIC_UserIcon--imageIcon--info-i-black-48x48Icon--left-alignedIcon--Less-minimize-black-48x48Icon-FilledIcon--List-Check-grennIcon--List-Check-blackIcon--List-Cross-blackIcon--list-view-mobile-black-48x48Icon--list-view-black-48x48Icon--More-Maximize-black-48x48Icon--my-product-black-48x48Icon--newsletter-black-48x48Icon--payment-black-48x48Icon--print-black-48x48Icon--promotion-black-48x48Icon--registration-black-48x48Icon--Reset-black-48x48Icon--right-alignedshare-circle1Icon--share-black-48x48Icon--shopping-bag-black-48x48Icon-shopping-cartIcon--start-play-black-48x48Icon--store-locator-black-48x48Ic-OverlayAlertIcon--summary-black-48x48tumblrIcon-FilledvineIc-OverlayAlertwhishlist