Developer Portal Community

    We are moving! We are currently migrating our community to the new Bosch Connected Industry Online Portal. The community will be available latest in the new year again, until then it will be in read-only mode. Click here for more information.

    cancel
    Showing results for 
    Search instead for 
    Did you mean: 

    Control plus V2.5

    Bianca
    Community Moderator
    Community Moderator

     

    English 🠦 Deutsch

     

    Control plus V2.5

     

    Content

     

    Control plus Studio V5.5
    New Features
    • I/O list can be exported as tab-separated file (asc)
    • Replaced project settings with global options: Save before export, Export before deploy, Message on successful export
    • When deploying one runtime, only that one runtime is exported in case Export before deploy is active
    • Export peripherals to MachineHub configuration
    • Allow to configure authentication mode of DataSetAccess OPC UA connection
    • Improved some settings in TwinCAT project template
    • Features for object developers
      • Improved support for object inheritance
        • Inherited content can be exchanged, removed or extended
        • Inherited value parameters can be initialized and optionally hidden
        • Templates of base objects can be called as subtemplate (e.g. parameter initialization code)
      • Types of InternalElements need not be referenced as Include
      • The Pragma property can be defined at enumerations in OOD/OSD files
      • The 'subtreeInstanceSpecific' attribute can be specified dynamically as the value of another parameter
    Bugfixes
    • Constants from a subtree could not be selected in the main tree or other subtrees
    • Reading a fieldbus configuration with many deactivated peripherals from the PLC IDE took very long
    • Item designators associated with add-ons were not exported to the HMI configuration
    • When exporting an SFC chain having methods to TwinCAT, the implementation of the last method was missing
    • Initial value of enum instances was not read from OSD/OOD type descriptions
    Remarks
    • Control plus Studio V5.5 is installed in parallel to any other versions of Control plus Studio or OES

     

    Control plus HMI V5.5
    New Features
    • Extended HmiUtilAddon interface: Both instance IDs of the current unit and the parent ModeHandler are written to the PLC, as well as the active HMI area (Status/Machine/Functions)
    • Mod_NavigationTile/Mod_TileFlowPanel: Added ShowBmk property
    Bugfixes
    • Fixed memory leak occuring with Mod_TransparentArea
    • CTA and PartCounter status widgets were not able to resume the connection after an interruption
    • Mod_Grid:
      • Dynamic width of the last column did not always work
      • Exception when setting VisibleRows to 0 with a Mod_Grid placed on a tab control
    • Goto button did not work correctly for events thrown by an add-on bringing a machine view
    • Mod_Button sometimes showed padlock at design time

     

    DataSetAccess V1.0.14
    New Features
    • Implement support for ctrlX
    Bugfixes
    • Fixed a bug where a primitive array loaded with a shuffled array index from the DAT file was only considered based on the order and not the actual index.

     

    EventRecorder Runtime V1.5.7
    Bugfixes
    • resolving object texts failed on older station versions
    • converting of database improved
    • handling of imported stations improved
    • plc communication improvements should prevent connection lost on high workload

     

    EventViewer V1.5.7
    Bugfixes
    • takeover appframe V1.0.1 due to breakdown on some systems
    • takeover EventRecorder service V1.5.7
    • installer added

     

    Machine Hub V1.1.0
    New Features
    • Extension of the engineering data by PLC object types
    • Extension of the engineering data by PLC variable types
    • Extension of the engineering data by peripheral instances
    • Integration of a stand-alone Machine Hub Web UI
    • Display of machine information in the Web UI
    • Dynamic display of used plugins in the Web UI
    • Integration of the Swagger UI into the Web UI
    • Generic display and configuration of Machine Hub and plugins on settings page of Web UI
    • Add network information to Machine Hub (Network Info Plugin)

     

    Service Stick V2 V10.10

    The image package W10LTSC2019.* contains the following images:
    Target system Version Date State
    Rexroth VPB40.4 V10.10 2022-06-15 Current development path
    Rexroth VR31.xx V10.10 2022-06-15 Current development path
    Beckhoff C6930-0060 V10.10 2022-06-15 Current development path
    Beckhoff C6017-0010 V10.10 2022-06-15 Current development path
    Beckhoff CPx7xx-0010 V10.10 2022-06-15 Current development path
    Beckhoff CX2033-017x V10.10 2022-06-15 Current development path
    Bosch mPad V10.10 2022-06-15 Current development path

    The service stick contains the following realtime packages:
    Realtime Package Installer Version
    TwinCAT 3.1.4024.12 TwinCAT3 XAR/ADS 3.1.4024.12
    TwinCAT3 TF6310 (TCP/IP Server) 3.1.9
    TwinCAT3 TF6100 (OPC-UA Server) 4.3.32.0
    TwinCAT3 TF3300 (Scope Server) 3.4.3143.7
    TwinCAT 3.1.4024.29 TwinCAT3 XAR/ADS 3.1.4024.29
    TwinCAT3 TF6310 (TCP/IP Server) 3.2.7.0
    TwinCAT3 TF6100 (OPC-UA Server) 4.4.53.0
    TwinCAT3 TF3300 (Scope Server) 3.4.3146.11

     

    Master Image V2 V10.10
    New Features
    • Microsoft Hotfixes as at June, 15 2022

     

    Object Browser V1.6.2
    New Features
    • Displays warning if path is too long to copy files
    Bugfixes
    • Fixed successor search in detail view

     

    Code Checker V1.1.3
    Bugfixes
    • fixed error that wrong texts were displayed for rules for SFC chains
    • Rule L031 revised according to the current coding guideline. Now TRUE and FALSE are allowed as boolean comparison, if it is used uniformly
    • Fixed rule N091 error where an alternate branch was detected as an error (numbering must be ascending)

     

    IPC target content (NXTC file) V5.5
    Remarks
    • Equivalent to V5.4.2

     

    Application Guideline V1.3
    New Features
    • Operating the machine with an incomplete EtherCAT bus (partial bus commissioning or machine variant management)

     

    Control plus Coding Directives V1.5
    Minor changes
    • Minor improvements in code examples and SFC images

     

    Digital Machine V2.5
    New Features
    • Update to Control plus Bundle V2.5 (Control plus Studio V5.5)
    • Updated documentation (CHM file, additional system requirements, additional TwinCAT Hyper-V tips)
    • Improved the plausibility check of parts after automatic start. Added user dialogs if parts or data is missing. Automatic data reset if 3D simulation is restarted. Pin robot (=130) throws pins without data into NOK box now.
    • Added additional teach point for PCB robot (=120) between PCB scan and PCB joining to reduce robot travel distance.
    • Tool data are not persistent anymore and therefore checked after starting automatic mode the first time.
    • Added application specific view for RFID tag reader.
    • Longer timeouts for sensor checks to prevent errors on systems with weak CPU.
    • Added some variables/conditions to use the same software on the exhibit machine.

     

    Platform objects
    Object Beckhoff Tc2 EtherCAT (TwinCAT 3.1.4024) V1.0.40243200.0
    Description TwinCAT system library
    • Updated library to new version used in TwinCAT 3.1.4024.32
    Object Beckhoff Tc2 MC2 (TwinCAT 3.1.4024) V1.0.40243200.0
    Description TwinCAT Standard system library
    • Updated library to new version used in TwinCAT 3.1.4024.32
    Object Beckhoff Tc2 MC2 Drive (TwinCAT 3.1.4024) V1.0.40243200.0
    Description TwinCAT Standard system library
    • Updated library to new version used in TwinCAT 3.1.4024.32
    Object CANopen Master V2.2.6.0
    Description CANopen Master Addon
    • Added Maintanance category to HMI view
    Object Data Set Base V1.1.3.0
    Description DataSetAddon standard data definitions
    • Added new target service OpconXml
    Object Data Set Manager V1.2.1.0
    Description Loading and saving of a data set (DAT file) local, via Public Interface (MES / OPC UA) or OpconXml
    • Added new target service OpconXml. DataSetManagerAddon is now the general solution to load data via DAT files or MES (both OPC UA or TCP/IP with OpconXml).
    Object Data Set V1.2.3.0
    Description PublicInterface for loading and saving a dataset
    • Show trace log text from MES/DataSetAccess in event detail dialog (requires HMI V5.2, older versions won't see the log text). This feature requires NxDataSetBase V1.1.2.
    • Add Chinese translations
    • Set ctrlX support state to No
    Object DDL V1.2.4.0
    Description DDL library
    • Removed library Tc2_Utilities for compability with Rexroth ctrlX
    Object EtherCAT Master V2.1.11.0
    Description EtherCAT Master Addon
    • Removed CodeEntities.osd because content is also present in NxFpbEcBase
    Object Event Recorder V1.1.6.0
    Description Add-on that provides historical event recording of all active event. This recording can be displayed as a view in the HMI.
    • Configurable number of database entries
    • Corrected structure alignment/size OpconEventRecCommStats, OpconEventRecTeleSrvSystemInfo.
    Object Fbp Co Base (BTC) V2.0.62.0
    Description Library for CANopen fieldbus peripherals (Beckhoff TwinCAT)
    • Renamed all internal variables named 'Class' that do not affect interfaces (new IEC keywords compiler info)
    Object Fbp Ec Base (BTC) V2.0.65.0
    Description Library for EtherCAT fieldbus peripherals (Beckhoff TwinCAT)
    • Renamed all internal variables named 'Class' that do not affect interfaces (new IEC keywords compiler info)
    • Moved OpconEcMasterAddon to OSD file of system independent NxFpbEcBase
    Object Fbp Ec Base V2.0.67.0
    Description Library for EtherCAT fieldbus peripherals
    • Added OpconEcMasterAddon to CondeEntities.osd. (Moved from system dependent object descriptions to here.)
    Object Fbp Pdp Base (BTC) V2.0.64.0
    Description Library for Profibus DP fieldbus peripherals (Beckhoff TwinCAT)
    • Renamed all internal variables named 'Class' that do not affect interfaces (new IEC keywords compiler info)
    Object File Sys Dep (BTC) V1.0.10.0
    Description System dependent file functionalities (Beckhoff TwinCAT)
    • Renamed all internal variables named 'Class' that do not affect interfaces (new IEC keywords compiler info)
    Object File Sys Dep V1.0.10.0
    Description System dependent file functionalities
    • Support ctrlX
    Object Hmi Util V1.0.18.0
    Description Add-on that provides an interface to the HMI for information like current user, current language and current view
    • Add OutImm.CurrentUnitId, OutImm.CurrentModeHandlerId and OutImm.CurrentHmiChapter
    • Copy internal variables CurrentUnitId, CurrentModeHandlerId and CurrentHmiChapter to OutImm structure
    Object Keyboard Manager V1.0.2.0
    Description Add-on that enables hardware keys for executing manual functions.
    • Removed fixed instance name in the export file for the AddonFb
    Object Nx Base V1.0.76.0
    Description Base object
    • Fix possible exception in function OpconStrDelete().
    Object Pdp Master V2.2.6.0
    Description Profibus DP Master Addon
    • Added Maintanance category to HMI view
    Object Public Interface Status V2.1.1.0
    Description Addon which generates a view containing status information of all used Public Interface add-ons
    • The constant PUBLIC_INTERFACE_STATUS_MAX_SHOWN_MEMBERS for size of the HMI Mod_Grid array is now a library parameter. (Changing only the library parameter will not affect the HMI view.)
    • The automatic view request in case of Public Interface errors can now be deactivated with the new parameter UseViewRequest.
    Object Remote Access V1.3.4.0
    Description Remote access to PLC functionality. All manual functions of units and handlers below this add-on can be called by an external application.
    • Fix problem when object in hierarchy has no extension
    • Add documentation of PLC Command Gateway
    Object Simulation V1.0.6.0
    Description Add-on to simulate bus status (BusOk/CheckedBusOk) and to check communication with a 3D simulation via OPC UA
    • Improved name and description text of ParCfg parameters
    Object Rexroth Fbp Ec Base (RIL) V2.0.64.0
    Description Library for EtherCAT fieldbus peripherals (Rexroth Indralogic)
    • Moved OpconEcMasterAddon to OSD file of system independent NxFpbEcBase
    Peripheral Rexroth EtherCAT Master (RIL) V2.1.65.0
    Description EtherCAT master (Rexroth Indralogic)
    Interface EtherCAT
    • Removed Structures.osd because it contained only duplicates of Structures defined in NxFpbEcBase

    Deutsch 🠦 English

     

    Control plus V2.5

     

    Inhalt

     

    Control plus Studio V5.5
    Neue Funktionen
    • E/A-Liste kann als tab-separierte Datei (asc) exportiert werden
    • Projekteinstellungen durch globale Optionen ersetzt: Speichern vor Export, Export vor Deploy, Nachricht bei erfolgreichem Export
    • Wenn nur eine Runtime deployt wird, wird nur diese exportiert, falls Export vor Deploy aktiv ist
    • Peripheriegeräte werden in die MachineHub-Konfiguration exportiert
    • Authentifizierungs-Modus der OPC-UA-Verbindung bei DataSetAccess kann konfiguriert werden
    • Einstellungen im TwinCAT-Projekttemplate verbessert
    • Features für Objekt-Entwickler
      • Verbesserte Unterstützung von Objekt-Vererbung
        • Geerbter Inhalt kann ausgetauscht, entfernt oder erweitert werden
        • Geerbte Werteparameter können initialisiert und optional ausgeblendet werden
        • Templates von Basis-Objekten können als Unter-Templates aufgerufen werden (z.B. Parameter-Initialisierungscode)
      • Typen von InternalElements müssen nicht mehr zusätzlich als Include eingebunden werden
      • Bei Enumerationen kann in OOD-/OSD-Dateien das Pragma-Property angegeben werden
      • Das Attribut 'subtreeInstanceSpecific' kann dynamisch als Wert eines anderen Parameters angegeben werden
    Fehlerbehebungen
    • Konstanten eines Teilbaums konnten im Hauptbaum oder anderen Teilbäumen nicht selektiert werden
    • Einlesen einer Feldbuskonfiguration mit vielen deaktivierten Teilnehmern aus der SPS-Entwicklungsumgebung dauerte sehr lang
    • BMK von Add-ons wurden nicht in die HMI-Konfiguration exportiert
    • Beim Export von SFC-Ketten mit Methoden ins TwinCAT fehlte die Implementation der letzten Methode
    • Initialwert von Enum-Instanzen wurde bei Typdefinitionen nicht aus OOD-/OSD-Dateien gelesen
    Bemerkungen
    • Control plus Studio V5.5 installiert sich parallel zu anderen Versionen von Control plus Studio und OES

     

    Control plus HMI V5.5
    Neue Funktionen
    • Erweiterte Schnittstelle zum HmiUtilAddon: Instanz-IDs der aktuellen Unit und des übergeordneten ModeHandlers werden der SPS mitgeteilt, außerdem der aktuelle Bereich (Status/Maschine/Funktionen).
    • Mod_NavigationTile/Mod_TileFlowPanel: Neues Property ShowBmk
    Fehlerbehebungen
    • Speicherleck bei Verwendung der Mod_TransparentArea behoben
    • CTA- und Teilzähler-Statuswidgets konnten die Verbindung nach einer Unterbrechung nicht wieder aufbauen.
    • Mod_Grid:
      • Dynamische Breite der letzten Spalte funktionierte nicht immer
      • Exception, wenn VisibleRows auf 0 gesetzt wurde bei einem Mod_Grid, das sich auf einem Tab-Control befindet
    • Goto-Button funktionierte nicht korrekt bei Events, die von einem Add-on erzeugt wurden, das eine Maschinen-Ansicht mitbringt
    • Mod_Button zeigte zur Designzeit machmal das Vorhängeschloss an

     

    DataSetAccess V1.0.14
    Neue Funktionen
    • Unterstützung für ctrlX implementiert
    Fehlerbehebungen
    • Fehler behoben, dass ein primitives Array, welches mit einem durchmischten Arrayindex aus der DAT Datei geladen wurde, nur anhand der Reihenfolge und nicht anhand des eigentlichen Indexes berücksichtigt wurde.

     

    EventRecorder Runtime V1.5.7
    Fehlerbehebungen
    • Namensauflösung bei älteren Stationsversionen schlug fehl
    • Konvertierung der Datenbank verbessert
    • Verarbeitung von importierten Stationen verbessert
    • Verbesserungen in der PLC-Kommunikation um Verbindungsabbrüche unter hoher Last zu verhindern

     

    EventViewer V1.5.7
    Fehlerbehebungen
    • Ãœbernahme des AppFrames V1.0.1 wegen Abstürzen auf einigen Systemen
    • Ãœbernahme des EventRecorder Service auf 1.5.7
    • Installer hinzugefügt

     

    Machine Hub V1.1.0
    Neue Funktionen
    • Erweiterung der Engineering Daten um SPS-Objekttypen
    • Erweiterung der Engineering Daten um SPS-Variablentypen
    • Erweiterung der Engineering Daten um Peripheral-Instanzen
    • Integration einer eigenständigen Machine Hub Web UI
    • Anzeige der Machineninformationen in der Web UI
    • Dynamische Anzeige der verwendeten Plugins in der Web UI
    • Integration der Swagger UI in die Web UI
    • Generische Anzeige und Konfiguration vom Machine Hub und der Plugins auf Settingsseite der Web UI
    • Erweiterung des Machine Hub um Netzwerkinformationen (Network Info Plugin)

     

    Service Stick V2 V10.10

    Das Image-Package W10LTSC2019.* enthält die folgenden Images:
    Zielsystem Version Datum Status
    Rexroth VPB40.4 V10.10 15.06.2022 Aktueller Entwicklungspfad
    Rexroth VR31.xx V10.10 15.06.2022 Aktueller Entwicklungspfad
    Beckhoff C6930-0060 V10.10 15.06.2022 Aktueller Entwicklungspfad
    Beckhoff C6017-0010 V10.10 15.06.2022 Aktueller Entwicklungspfad
    Beckhoff CPx7xx-0010 V10.10 15.06.2022 Aktueller Entwicklungspfad
    Beckhoff CX2033-017x V10.10 15.06.2022 Aktueller Entwicklungspfad
    Bosch mPad V10.10 15.06.2022 Aktueller Entwicklungspfad

    Der Service Stick enthält die folgenden Realtime Packages:
    Realtime Package Installer Version
    TwinCAT 3.1.4024.12 TwinCAT3 XAR/ADS 3.1.4024.12
    TwinCAT3 TF6310 (TCP/IP Server) 3.1.9
    TwinCAT3 TF6100 (OPC-UA Server) 4.3.32.0
    TwinCAT3 TF3300 (Scope Server) 3.4.3143.7
    TwinCAT 3.1.4024.29 TwinCAT3 XAR/ADS 3.1.4024.29
    TwinCAT3 TF6310 (TCP/IP Server) 3.2.7.0
    TwinCAT3 TF6100 (OPC-UA Server) 4.4.53.0
    TwinCAT3 TF3300 (Scope Server) 3.4.3146.11

     

    Master Image V2 V10.10
    Neue Funktionen
    • Microsoft Hotfixes bis 15. Juni 2022

     

    Object Browser V1.6.2
    Neue Funktionen
    • Zeigt eine Warnung an wenn Pfade zu lang sind für einen Kopiervorgang
    Fehlerbehebungen
    • Behebt fehlerhafte Darstellung des Nachfolgers in der Detailansicht

     

    Code Checker V1.1.3
    Fehlerbehebungen
    • Fehler behoben, dass bei Regeln zu SFC-Ketten falsche Texte angezeigt wurden
    • Regel L031 gemäß der aktuellen Kodierrichtlinie überarbeitet. Erlaubt sind nun TRUE und FALSE als boolscher Vergleich, wenn es einheitlich verwendet wird
    • Regel N091 Fehler behoben, wo ein Alternativzweig als Fehler (Nummerierung muss aufsteigend sein) erkannt wurde

     

    IPC target content (NXTC-Datei) V5.5
    Bemerkungen
    • Entspricht V5.4.2

     

    Applikationsleitfaden V1.3
    Neue Funktionen
    • Maschine mit unvollständigem EtherCAT-Bus betreiben (Bus-Teilinbetriebnahme oder Maschinen Variantenmanagement)

     

    Control plus Codierrichtlinien V1.5
    Geringfügige Änderungen
    • Kleinigkeiten in Code-Beispielen und SFC-Bildern verbessert

     

    Digitale Maschine V2.5
    Neue Funktionen
    • Update auf Control plus Bundle V2.5 (Control plus Studio V5.5)
    • Dokumentation aktualisiert (CHM-Datei, zusätzliche System-Anforderungen, zusätzliche TwinCAT Hyper-V Tipps)
    • Plausibilitätscheck der Teile nach Automatik Start verbessert. Benutzerdialoge hinzugefügt, wenn Teile oder Daten fehlen. Automatischer Daten-Reset, wenn 3D-Simulation neu startet. Pin-Roboter (=130) wirft Pins ohne Daten nun in die NIO-Box.
    • Zusätzlicher Teachpunkt für PCB-Roboter (=120) zwischen PCB-Scan und PCB-Fügen zur Reduktion des Roboter-Fahrweges.
    • Tool-Daten sind nicht mehr persistent und werden deshalb beim ersten Start des Automatik-Betriebs geprüft.
    • Applikationsspezifische Ansicht für RFID Tag Reader hinzugefügt.
    • Längere Timeouts für Sensor-Abfragen, um Fehler auf Systemen mit schwacher CPU zu vermeiden.
    • Einige Variablen/Bedingungen hinzugefügt, um die gleiche Software auf der Messe-Maschine verwenden zu können.

     

    Plattformobjekte
    Objekt Beckhoff Tc2 EtherCAT (TwinCAT 3.1.4024) V1.0.40243200.0
    Beschreibung TwinCAT Systembibliothek
    • Bibliothek aktualisierte auf neue Version aus TwinCAT 3.1.4024.32
    Objekt Beckhoff Tc2 MC2 (TwinCAT 3.1.4024) V1.0.40243200.0
    Beschreibung TwinCAT Standard Systembibliothek
    • Bibliothek aktualisierte auf neue Version aus TwinCAT 3.1.4024.32
    Objekt Beckhoff Tc2 MC2 Drive (TwinCAT 3.1.4024) V1.0.40243200.0
    Beschreibung TwinCAT Standard Systembibliothek
    • Bibliothek aktualisierte auf neue Version aus TwinCAT 3.1.4024.32
    Objekt CANopen Master V2.2.6.0
    Beschreibung CANopen Master Addon
    • Kategorie Maintenance zur HMI-View hinzugefügt
    Objekt Data Set Base V1.1.3.0
    Beschreibung DataSetAddon Standard Datendefinitionen
    • OpconXml als Zieldienst hinzugefügt
    Objekt Data Set Manager V1.2.1.0
    Beschreibung Laden und Speichern eines Datensatzes (DAT Datei) lokal, über Public Interface (MES / OPC UA) oder OpconXml
    • OpconXml als Zieldienst hinzugefügt. DataSetManager ist nun die allgemeine Lösung zum Laden von Daten über DAT-Dateien oder MES (sowohl OPC UA als auch TCP/IP mit OpconXml).
    Objekt Data Set V1.2.3.0
    Beschreibung PublicInterface zum Laden und Speichern eines Datensatzes
    • Anzeige des Tracelog-Textes im Meldungsdetails-Dialog (erfordert HMI V5.2, in älteren Versionen erscheint der Text nicht). Dieses Feature erfordert NxDataSetBase V1.1.2.
    • Chinesische Ãœbersetzungen hinzugefügt
    • ctrlX-Unterstützung auf "No" gesetzt
    Objekt DDL V1.2.4.0
    Beschreibung DDL Bibliothek
    • Removed library Tc2_Utilities for compability with Rexroth ctrlX
    Objekt EtherCAT Master V2.1.11.0
    Beschreibung EtherCAT Master Addon
    • CodeEntities.osd entfernt, da der Inhalt in der NxFpbEcBase vorhanden ist
    Objekt Event Recorder V1.1.6.0
    Beschreibung Add-on, das eine historische Aufzeichnung aller anstehenden Events bereitstellt. Diese Aufzeichnung kann als Fenster in der HMI dargestellt werden.
    • Konfigurierbare Anzahl Datenbankeinträge
    • Korrigiertes Struktur-Alignment/Grösse OpconEventRecCommStats, OpconEventRecTeleSrvSystemInfo.
    Objekt Fbp Co Base (BTC) V2.0.62.0
    Beschreibung Bibliothek für CANopen Feldbus Peripherie (Beckhoff TwinCAT)
    • Alle internen Variablen mit dem Name 'Class' umbenannt (Compiler Info neue IEC Schlüsselworte)
    Objekt Fbp Ec Base (BTC) V2.0.65.0
    Beschreibung Bibliothek für EtherCAT Feldbus Peripherie (Beckhoff TwinCAT)
    • Alle internen Variablen mit dem Name 'Class' umbenannt (Compiler Info neue IEC Schlüsselworte)
    • OpconEcMasterAddon in OSD-Datei der systemunabhängigen NxFbpEcBase verschoben
    Objekt Fbp Ec Base V2.0.67.0
    Beschreibung Bibliothek für EtherCAT Feldbus Peripherie
    • OpconEcMasterAddon zu CondeEntities.osd hinzugefügt. (Von systemabhängigen Objektbeschreibungen hierher verschoben.)
    Objekt Fbp Pdp Base (BTC) V2.0.64.0
    Beschreibung Bibliothek für Profibus DP Peripherie (Beckhoff TwinCAT)
    • Alle internen Variablen mit dem Name 'Class' umbenannt (Compiler Info neue IEC Schlüsselworte)
    Objekt File Sys Dep (BTC) V1.0.10.0
    Beschreibung Systemabhängige Dateifunktionalitäten (Beckhoff TwinCAT)
    • Alle internen Variablen mit dem Name 'Class' umbenannt (Compiler Info neue IEC Schlüsselworte)
    Objekt File Sys Dep V1.0.10.0
    Beschreibung Systemabhängige Dateifunktionalitäten
    • Unterstützung für ctrlX
    Objekt Hmi Util V1.0.18.0
    Beschreibung Add-on, das eine Schnittstelle zur HMI bezüglich des aktuell angemeldeten Benutzers, aktuelle Sprache und angezeigte Ansicht bereitstellt.
    • OutImm.CurrentUnitId, OutImm.CurrentModeHandlerId und OutImm.CurrentHmiChapter hinzugefügt
    • Umkopieren der internen Variablen CurrentUnitId, CurrentModeHandlerId und CurrentHmiChapter in die OutImm Struktur
    Objekt Keyboard Manager V1.0.2.0
    Beschreibung Add-on, das Hardware-Tasten für die Ausführung von Handfunktionen unterstützt.
    • Fester Instanzname in der Exportdatei für den AddonFb wurde entfernt
    Objekt Nx Base V1.0.76.0
    Beschreibung Basisobjekt
    • Behebe mögliche Exception bei der Funktion OpconStrDelete().
    Objekt Pdp Master V2.2.6.0
    Beschreibung Profibus DP Master Addon
    • Kategorie Maintenance zur HMI-View hinzugefügt
    Objekt Public Interface Status V2.1.1.0
    Beschreibung Addon, welches ein HMI-Fenster mit Statusinformationen aller verwendeten Public Interface Addons generiert
    • Die Konstante PUBLIC_INTERFACE_STATUS_MAX_SHOWN_MEMBERS für die Größe des HMI Mod_Grid Arrays ist nun ein Bibliotheksparameter. (Wenn nur der Bibliotheksparameter geändert wird, beeinflusst dies jedoch nicht die HMI Ansicht.)
    • Die automatische View-Anforderung bei Public Interface Fehlern kann nun mit dem neuen Parameter UseViewRequest deaktiviert werden.
    Objekt Remote Access V1.3.4.0
    Beschreibung Remotezugriff auf SPS Modellbaum-Funktionalitäten. Alle unter diesem Add-on in Units oder Handlern befindlichen Handfunktionen lassen sich bei Freischaltung von einer externen Anwendung aufrufen.
    • Löse Problem, wenn ein Objekt in der Hierarchie keine Extension hat
    • Füge Dokumentationen vom PLC Command Gateway bei
    Objekt Simulation V1.0.6.0
    Beschreibung Add-On zur Simulation des Bus Status (BusOk/CheckedBusOk) und zur Prüfung der Kommunikation mit einer 3D Simulation via OPC UA
    • Name und Beschreibungstext der ParCfg Parameter verbessert
    Objekt Rexroth Fbp Ec Base (RIL) V2.0.64.0
    Beschreibung Bibliothek für EtherCAT Feldbus Peripherie (Rexroth Indralogic)
    • OpconEcMasterAddon in OSD-Datei der systemunabhängigen NxFbpEcBase verschoben
    Peripheral Rexroth EtherCAT Master (RIL) V2.1.65.0
    Beschreibung EtherCAT-Master (Rexroth Indralogic)
    Schnittstelle EtherCAT
    • Structures.osd entfernt, da die Datei nur doppelte Einträge aus der NxFpbEcBase enthielt
    Icon--AD-black-48x48Icon--address-consumer-data-black-48x48Icon--appointment-black-48x48Icon--back-left-black-48x48Icon--calendar-black-48x48Icon--center-alignedIcon--Checkbox-checkIcon--clock-black-48x48Icon--close-black-48x48Icon--compare-black-48x48Icon--confirmation-black-48x48Icon--dealer-details-black-48x48Icon--delete-black-48x48Icon--delivery-black-48x48Icon--down-black-48x48Icon--download-black-48x48Ic-OverlayAlertIcon--externallink-black-48x48Icon-Filledforward-right_adjustedIcon--grid-view-black-48x48IC_gd_Check-Circle170821_Icons_Community170823_Bosch_Icons170823_Bosch_Icons170821_Icons_CommunityIC-logout170821_Icons_Community170825_Bosch_Icons170821_Icons_CommunityIC-shopping-cart2170821_Icons_CommunityIC-upIC_UserIcon--imageIcon--info-i-black-48x48Icon--left-alignedIcon--Less-minimize-black-48x48Icon-FilledIcon--List-Check-grennIcon--List-Check-blackIcon--List-Cross-blackIcon--list-view-mobile-black-48x48Icon--list-view-black-48x48Icon--More-Maximize-black-48x48Icon--my-product-black-48x48Icon--newsletter-black-48x48Icon--payment-black-48x48Icon--print-black-48x48Icon--promotion-black-48x48Icon--registration-black-48x48Icon--Reset-black-48x48Icon--right-alignedshare-circle1Icon--share-black-48x48Icon--shopping-bag-black-48x48Icon-shopping-cartIcon--start-play-black-48x48Icon--store-locator-black-48x48Ic-OverlayAlertIcon--summary-black-48x48tumblrIcon-FilledvineIc-OverlayAlertwhishlist