These two licenses were introduced by Beckhoff in later versions of TwinCAT 3.1.4024. Even if the trial license time of seven days is expired, the missing licenses do not affect the PLC runtime.
How to activate the new licenses:
- The PLC must be in "Running" mode (green TwinCAT icon).
- In this mode, the licence file is copied from the Beckhoff licence hardware to the PLC.
- On the target system open the folder
C:\TwinCAT\3.1\Target\License
- Ideally there should only be one file that starts with "cache_".
If there are several files you must take the file that contains "TF6100".
- Send this file to Beckhoff (support.tclicense@beckhoff.com) and state in the email that you require both licences "TC3 OPC-UA Analytics Read" and "TC3 OPC-UA Analytics Write".
If you have several files from different licence hardware, we recommend that you send them separately.
The following volume licenses distributed via Bosch Connected Industry can also be requested in updated form via Nexeed.Helpdesk@bosch.com:
- USB dongle: TLR_BI_C9900-L100-1814.tclrs
- EtherCAT terminal: TLR_BI_EL6070-1128.tclrs, TLR_BI_EL6070-1290.tclrs, TLR_BI_EL6070-1298.tclrs, TLR_BI_EL6070-1814.tclrs
- You will then receive an updated TCLRS license file back from Beckhoff service.
- Switch the PLC to config mode (blue TwinCAT icon). If the dialog "Load I/O Devices" appears, click "yes". The second dialog "Activate Freerun" does not matter.
- If the dongle status is "unknown", search the dongle in the I/O configuration (not on the target) and reload the information:
- When the dongle status is valid, store the new file on the licence hardware:
- Restart the PLC twice.
- When the PLC is in "Running" mode, the licence file is copied to the PLC again and the corresponding licences are activated.
Diese beiden Lizenzen wurden von Beckhoff in späteren Versionen von TwinCAT 3.1.4024 eingeführt. Auch wenn die Demolizenz-Zeit von sieben Tagen abgelaufen ist, haben die fehlenden Lizenzen keinen Einfluss auf die SPS-Laufzeit.
So aktivieren Sie die neuen Lizenzen:
- Die Steuerung muss sich im Zustand "Running" befinden (grünes TwinCAT icon).
- In diesem Zustand wird die Lizenzdatei von der Beckhoff Lizenzhardware auf die Steuerung kopiert.
- Öffnen Sie auf dem Zielsystem den Ordner
C:\TwinCAT\3.1\Target\License
- Im Idealfall befindet sich dort nur eine Datei, die mit "cache_" beginnt.
Wenn es mehrere Dateien gibt, müssen Sie die Datei nehmen, die "TF6100" enthält.
- Schicken Sie diese Datei an den Beckhoff Service (support.tclicense@beckhoff.com) und geben Sie in der Mail an, dass Sie beide Lizenzen "TC3 OPC-UA Analytics Read" und "TC3 OPC-UA Analytics Write" benötigen.
Bei mehreren Dateien von unterschiedlicher Lizenzhardware empfiehlt es sich, diese einzeln zu senden.
Folgende über Bosch Connected Industry vertriebene Volumenlizenzen können auch in aktualisierter Form über Nexeed.Helpdesk@bosch.com angefragt werden:
- USB-Dongle: TLR_BI_C9900-L100-1814.tclrs
- EtherCAT-Klemme: TLR_BI_EL6070-1128.tclrs, TLR_BI_EL6070-1290.tclrs, TLR_BI_EL6070-1298.tclrs, TLR_BI_EL6070-1814.tclrs
- Sie erhalten dann eine aktualisierte TCLRS Lizenz-Datei vom Beckhoff Service zurück.
- Schalten Sie die SPS in den Konfigurationszustand (blaues TwinCAT Icon). Wenn der Dialog "Load I/O Devices" erscheint, , ja bzw. "yes" klicken. Der zweite Dialog "Activate Freerun" spielt keine Rolle.
- Wenn der Dongle Status "unknown" (unbekannt) ist, den Dongle in der E/A Konfiguration (nicht auf dem Zielsystem) suchen und die Informationen neu laden:
- Wenn der Dongle Status "valid" (gültig) ist, diese Datei auf die Lizenzhardware speichern:
- Die SPS zwei Mal neustarten.
- Wenn sich die Steuerung wieder im Zustand "Running" befindet, wird die Lizenzdatei erneut auf die Steuerung kopiert und die entsprechenden Lizenzen sind aktiviert.